Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема со светодиодными светильниками
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Bukin1989
Всем привет!
Делали освещение, несколько групп светильников, на каждую группу свой диммер. Проблема в том, что при регулировке соседнего диммера, начинают моргать лампочки ни как не пересекающиеся с этой регулируемой группой. Светильники дорогие, лампочки тоже, по описанию диммируемые, диммеры дешевые. Такое ощущение, как будто соседние группы светильников почувствовали, что напряжение на линии изменилось и моргают в течении 3-5 секунд, пока не привыкнут. Но и висят они на разных автоматах. Не могу объяснить более дословно, может кто нить и так меня поймет? В чем может быть проблема? Может кому то нужно больше описания или есть какие нить наводящие вопросы, так же могу заснять на видео и скинуть в ватс апп...
Shura_with_KINEF
Цитата(Bukin1989 @ 21.3.2016, 17:45) *
Светильники дорогие, лампочки тоже, по описанию диммируемые, диммеры дешевые.

Расположение диммеров, проводки. ВЧ наводки.
Bukin1989
А что ВЧ наводки дают? И откуда они могут браться?
Dimka1
Цитата(Bukin1989 @ 21.3.2016, 18:45) *
Всем привет!
Делали освещение, несколько групп светильников, на каждую группу свой диммер. Проблема в том, что при регулировке соседнего диммера, начинают моргать лампочки ни как не пересекающиеся с этой регулируемой группой.


параллельно группе включите лампу накаливания и проверьте моргают ли они после этого
Shura_with_KINEF
Цитата(Bukin1989 @ 21.3.2016, 22:09) *
А что ВЧ наводки дают? И откуда они могут браться?

А что такое димер светодиодов , если не ШИМ-модулятор? Несколько димеров работающих на близких частотах, работающих от одного источника, могут давать биения на сверх низких частотах, вызывающих мигания/мерцания.

лампы накаливания помогают прийти в себя димерам для галогенок при замене их на светодиоды. А светодиодный димер зачастую имеет мощность меньше одной лампы накаливания(галогенки)
Roman_12
Как вариант - косяк в распред. коробке, попробуйте без димеров, напрямую эти обе линии, и если моргают, тогда ищите проблему в соединениях. Просто приходилось разбираться в подобной проблеме. С позволения в краце опишу, может кому пригодится. Комната, две линии( люстра и подсветка), двухклавишный выключатель. Подсветка светодиодная , в люстре лампы накала , так по словам человека, который расключал всё работало. Когда хозяин после вкрутил в люстру ЛЕД лампы, моргать начало и то и другое, но когда включена только подсветка, всё нормально, а если при этом включаешь люстру, то моргает всё. Коробки оказались под натяжным потолком !!! Благо ошибка нашлась прямо в месте соединения люстры ( подсветка от люстры запитовалась )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.